Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
H

Hausbau55EE

Heizbetrieb (läuft 24 Stunden durch)
HK 0,3 bei -1° Parallel nach unten

Täglicher Stromverbrauch rd. 7,3 kWh
Umweltertrag rd. 48,7 kWh
Erzeugte Wärme 55,2 kWh
Effizienz 7,6

Warmwasser (läuft 24 Stunden durch)
49° bei 5K Offset und 6K Hysterese

Täglicher Stromverbrauch rd. 2,2 kWh
Umweltertrag rd. 6,9 kWh
Erzeugte Wärme 9,1 kWh
Effizienz 4,1
Heizbetrieb von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr (ein Takt)
HK 0,2, Innentemperatur 23°

Zeitraum 26.10 bis 31.10.23, gesamt 6 Tage
Strom 13,5 kWh, täglich 2,2 kWh
Umweltertrag 77,9 kWh, täglich 13 kWh
Erzeugte Wärme 91,4 kWh, täglich 15,2 kWh
Effizienz 6,7

Werte aus der alten App selbst zusammen gerechnet. Da scheint die myVaillant App doch die bessere Auswertung zu haben.
 
I

Ichbins01

Heizbetrieb von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr (ein Takt)
HK 0,2, Innentemperatur 23°

Zeitraum 26.10 bis 31.10.23, gesamt 6 Tage
Strom 13,5 kWh, täglich 2,2 kWh
Umweltertrag 77,9 kWh, täglich 13 kWh
Erzeugte Wärme 91,4 kWh, täglich 15,2 kWh
Effizienz 6,7

Werte aus der alten App selbst zusammen gerechnet. Da scheint die myVaillant App doch die bessere Auswertung zu haben.
welche Größe an Pumpe habt ihr? hab hier die 75/6 und 550W ist das kleinste was geht, darunter wird getaktet
 
H

Hausbau55EE

welche Größe an Pumpe habt ihr? hab hier die 75/6 und 550W ist das kleinste was geht, darunter wird getaktet
Ich habe die 35/6 welche baugleich mit der 55/6 ist. Jedoch ist die kleine Wärmepumpe softwaremäßig bei 85 rps nach oben begrenzt ist (sonst 120 rps). Je nach AT kann die Wärmepumpe bis 360 W runter regeln.
Bei Fragen zum Takten immer die Softwareversion der Platine der Außeneinheit beachen, da es unterschiedliche Berechnungen des Energieintegrals gibt.
 
M

mickey2306

Ich habe 2 x 75/6 in Kaskade (bitte nicht fragen warum. Das waren zahlreiche und intensive Gespräche mit dem Vaillant Chef-Kundendienstler, der mir bestätigte, dass die „Berechnungen“ des HB komplett korrekt seien).

Aktuell läuft aber nur die Wärmepumpe, welche Warmwasser und Heizung bereitet, die 2. Wärmepumpe (nur Heizung) ist nicht im Einsatz. (ich habe gefragt warum die Wärmepumpe´s sich nicht abwechseln, was weder Kundendienst noch HB beantworten konnten.)

Allerdings habe ich aktuell 19-20 Takte/Tag bei 24 Stunden Heizbetrieb.
 
H

Hausbau55EE

Ich habe 2 x 75/6 in Kaskade (bitte nicht fragen warum. Das waren zahlreiche und intensive Gespräche mit dem Vaillant Chef-Kundendienstler, der mir bestätigte, dass die „Berechnungen“ des HB komplett korrekt seien).

Aktuell läuft aber nur die Wärmepumpe, welche Warmwasser und Heizung bereitet, die 2. Wärmepumpe (nur Heizung) ist nicht im Einsatz. (ich habe gefragt warum die Wärmepumpe´s sich nicht abwechseln, was weder Kundendienst noch HB beantworten konnten.)

Allerdings habe ich aktuell 19-20 Takte/Tag bei 24 Stunden Heizbetrieb.
Deine Anzahl von Takten kannst du selbst deutlich verbessern. Dein 24 Stunden Dauerbetrieb ist doch aktuell überhaupt nicht notwendig. Deine Massivbauweise und deine Dämmung sollten nur einen geringen Temperaturabfall über Nacht zulassen. Ja, ich weiß, so mancher Nutzer wurd einen Abfall von bspw abends 23° auf früh 22° als Problem sehen. Ich habe damit kein Problem. Versuche mal deine Heizzeit von bspw 8 bis 17 Uhr zu begenzen. Dann deine gewünschte Innentemperatur um 1° zu erhöhen. Und Warmwasser dazwischen um 13 Uhr. Wenn es nicht reicht, dann eine zweite Zeit Warmwasser. Mit dieser Einstellung fahre ich einen langen Takt. Das Energieintegral steigt bei mir beim ersten Start relativ schnell von -100 auf -180. Du hast ja auch die neuen Platinen.
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27

Oben