H
Hesse93
@WillWPhaben:
Dein Rücklauffühler scheint ja im Vergleich zum Vorlauffühler auch 0,3 Grad zu viel anzuzeigen, so in deinen Daten wenn Kompressor aus ist und das hattest du auch schon mal geschrieben. Bei durchschnittlicher Vorlauf Rücklauf Temperaturdifferenz von 2 Grad macht 0,3 einiges aus anstelle von (Beispiel) einer AZ von 4 ergibt sich eine AZ von 4 mal 2,3 durch 2 bedeutet tatsächliche AZ :4,6 . Dann sieht es bei dir wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ist auch bis auf die Vorlauf Rücklauf Sensoren alles in Ordnung.
Ich bin auch sehr erschrocken, wo ich das häufige Abtauen und die dazugehörigen Werte beobachtet habe. Muss man halt schauen, was das übers Jahr gesehen bedeutet. 1 mal die Stunde Abtauen bei gewissen Witterungsverhältnissen scheint in Ordnung . Über einen mehrstünden Zeitraum 2 mal die Stunde ist evtl. zu viel.
Dein Rücklauffühler scheint ja im Vergleich zum Vorlauffühler auch 0,3 Grad zu viel anzuzeigen, so in deinen Daten wenn Kompressor aus ist und das hattest du auch schon mal geschrieben. Bei durchschnittlicher Vorlauf Rücklauf Temperaturdifferenz von 2 Grad macht 0,3 einiges aus anstelle von (Beispiel) einer AZ von 4 ergibt sich eine AZ von 4 mal 2,3 durch 2 bedeutet tatsächliche AZ :4,6 . Dann sieht es bei dir wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ist auch bis auf die Vorlauf Rücklauf Sensoren alles in Ordnung.
Ich bin auch sehr erschrocken, wo ich das häufige Abtauen und die dazugehörigen Werte beobachtet habe. Muss man halt schauen, was das übers Jahr gesehen bedeutet. 1 mal die Stunde Abtauen bei gewissen Witterungsverhältnissen scheint in Ordnung . Über einen mehrstünden Zeitraum 2 mal die Stunde ist evtl. zu viel.