Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 54 Votes
H

Hesse93

Meine 75/6 hat jetzt seit Inbetriebnahme im September 977 mal abgetaut. Bei NAT -12,7 . Das Abtauverhalten scheint mir normal. Hier ist auch mal länger neblig und es bildet sich tagelang Raureif auf den Bäumen.
Wenn es sehr kalt ist kann nur noch wenig Wasserdampf in der Luft sein. Dann bildet sich wenig Eis und es muss selten abgebaut werden.
@ Hardy 1962: hast du Temperatursensoren oben und unten im Pufferspeicher? Bei mir sind keine, wüsste auch gerne die genauen Differenzen zu VL, Rücklauf.
Mich wundern deine kurzen Takte in der Übergangszeit bei niedrigen VL.
Bei mir verhindert der 200 L Pufferspeicher genau diese. Keine Takte unter 50 Minuten bei VL min 24 Grad. Dabei habe ich einee Heizkurve 0,4 und Wunschtemperatur Meist 20 Grad. Also müsste bei dir sogar noch mehr Wärme abgenommen werden, worauf auch dein Gessamtenergieverbrauch zeigt. Oder hast du noch die alte Software, wo das Energieintegral zu schnell auf und abgebaut und die Differenz auch nicht so groß ( -120 min) eingestellt werden kann?Habe ebenfalls nur Heizkörper aber scheinbar gut gedämmte Wohnung und gut dimensionierte Heizkörper. 36 Grad VL habe ich bis jetzt nur einige Tage gebraucht.
Hast du die Ventile ganz aufgedreht? Wenn nicht könnte es auch sein, daß die VL zu hoch ist, die Ventile zumachen und die WP deshalb taktet.
 
M

Mich717

Hier meine Zahlen vom Februar:
75/6, Einfamilienhaus aus 1999, 170qm, Fußbodenheizung, NAT -10,5.
Meine Arbeitszahl ist nicht zufriedenstellend, obwohl ich mit FBH optimale Bedingungen habe. Ursache dürfte sein, dass lt. Vereisungsbild ca 30% des Verdampfers offensichtlich nicht vom Kältemittel durchströmt wird.
Du hast das gleiche Thema wie ich in der App. Elektrische Energie und Unweltertrag ergeben in Summe deutlich mehr Wärmenergie als in der App. Rückfragen bei Vaillant zu dem Thema ergeben aber keine zielführende Antwort.
 
W

WillWPhaben

Du hast das gleiche Thema wie ich in der App. Elektrische Energie und Unweltertrag ergeben in Summe deutlich mehr Wärmenergie als in der App. Rückfragen bei Vaillant zu dem Thema ergeben aber keine zielführende Antwort.
Was meint Vaillant denn zu dem Thema? Die Differenz ist bei mir auf die vielen Abtauvorgänge zurückzuführen.
Vereist deine WP komplett vor dem Abtauen?
 
M

Mich717

Was meint Vaillant denn zu dem Thema? Die Differenz ist bei mir auf die vielen Abtauvorgänge zurückzuführen.
Vereist deine WP komplett vor dem Abtauen?
Vaillant verweist auf zukünftige Updates der App. Habe zunächst auch gedacht, dass die Abtauung Schuld an der Abweichung sind. Die Abweichungen hatte ich aber auch im Oktober oder März wo keine Abtauungwn stattgefunden haben. Mein Verdampfer vereist komplett.
 
Zuletzt aktualisiert 03.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6617 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Heizkörper im Neubau? 13
3Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
4Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
5Luft Luft Wärmepumpe , trotzdem Heizkörper? 11
6Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14

Oben