Meine 75/6 hat jetzt seit Inbetriebnahme im September 977 mal abgetaut. Bei NAT -12,7 . Das Abtauverhalten scheint mir normal. Hier ist auch mal länger neblig und es bildet sich tagelang Raureif auf den Bäumen.
Wenn es sehr kalt ist kann nur noch wenig Wasserdampf in der Luft sein. Dann bildet sich wenig Eis und es muss selten abgebaut werden.
@ Hardy 1962: hast du Temperatursensoren oben und unten im Pufferspeicher? Bei mir sind keine, wüsste auch gerne die genauen Differenzen zu VL, Rücklauf.
Mich wundern deine kurzen Takte in der Übergangszeit bei niedrigen VL.
Bei mir verhindert der 200 L Pufferspeicher genau diese. Keine Takte unter 50 Minuten bei VL min 24 Grad. Dabei habe ich einee Heizkurve 0,4 und Wunschtemperatur Meist 20 Grad. Also müsste bei dir sogar noch mehr Wärme abgenommen werden, worauf auch dein Gessamtenergieverbrauch zeigt. Oder hast du noch die alte Software, wo das Energieintegral zu schnell auf und abgebaut und die Differenz auch nicht so groß ( -120 min) eingestellt werden kann?Habe ebenfalls nur Heizkörper aber scheinbar gut gedämmte Wohnung und gut dimensionierte Heizkörper. 36 Grad VL habe ich bis jetzt nur einige Tage gebraucht.
Hast du die Ventile ganz aufgedreht? Wenn nicht könnte es auch sein, daß die VL zu hoch ist, die Ventile zumachen und die WP deshalb taktet.