Z

zool1077

Kurze Frage: die EEBus Strategien für Warmwasser und Heizung stelle ich doch über die SensoAPP ein, oder? Gibt es in der App nicht unter dem Reiter 'Einstellungen' einen Menüpunkt EEBus? Weil mir wird dieser nicht (mehr) angezeigt, bin mir aber sehr sicher, dass der mal da war ... Einzelschicksal?
 
B

Baranej

Zur Ergänzung wäre es noch hilfreich, welche Heizkurve und Solltemp bei Dir eingestellt ist.
21 Grad (Nachtabsenkung) und 0,2 Heizkurve.

Anderer Vergleichswert bei höherer Modulation in der Taganhebung:
Zieltemp: 22,5
Heizkurve: 0,2
Vorlauf-Soll: 30
AT: 2 Grad
Modulation: 43%
Elektr.: 0,9KW
Kälteleistung: 3,7KW

Alles immer +/- bisschen was, weil es nun mal schwankend ist und es gerade einfach der Blick auf den Unitower war, aber so grobe Richtung und weil es zu deinen erwähnten Werten besser vergleichbar ist.
 
N

netuser

Gibt es in der App nicht unter dem Reiter 'Einstellungen' einen Menüpunkt EEBus? Weil mir wird dieser nicht (mehr) angezeigt, bin mir aber sehr sicher, dass der mal da war ... Einzelschicksal?
Ja, die Einstellungen bzw. den Menüpunkt gab es definitiv. Kann ich Moment jedoch auch nicht mehr finden.
In den letzten Tagen hatte ich mehrmals keinen Zugriff auf die App-Steuerung wegen angezeigten "Serverarbeiten" ....
 
F

fred081273

21 Grad (Nachtabsenkung) und 0,2 Heizkurve.

Anderer Vergleichswert bei höherer Modulation in der Taganhebung:
Zieltemp: 22,5
Heizkurve: 0,2
Vorlauf-Soll: 30
AT: 2 Grad
Modulation: 43%
Elektr.: 0,9KW
Kälteleistung: 3,7KW

Alles immer +/- bisschen was, weil es nun mal schwankend ist und es gerade einfach der Blick auf den Unitower war, aber so grobe Richtung und weil es zu deinen erwähnten Werten besser vergleichbar ist.
Super, danke, wesentlich besser als bei mir!
Wie ist denn Deine Außeneinheit angebunden, bzw. wie sind die Zuleitungen isoliert? Hast Du da eventuell ein Bild?
 
A

Apolyxo

Deine Interpretation zur Berechnung Jahresarbeitszahl werden hoffentlich nicht Alle folgen. Der Leser wird deine AZ Oktober mit 6,68 glauben oder nicht. Da ich selbst Nutzer einer Arotherm Plus bin bleibe ich bei meiner Wertung.
Du kannst interpretieren wie du willst. Das ändert aber nicht die physikalische Realität der Berechnungen des Wärmefluss von Heizwasser zu Estrich.

Die ist erst einmal simpel und lässt sich per Vorlauttemperatur und Rücklauftemperatur mitsamt Durchfluss berechnen.

Zumindest der Moment COP ergibt sich aus: (Kälteleistung + elektrischer Leitung) / elektrischer Leistung,

Denn bei meinen nun mehrfachen Beobachtungen galt *IMMER* Vorlauf-Rücklauf * Durchfluss * 1,16 = Kälteleistung + elektrische Leistung.

Ausgehend davon muss ein großer Bestandteil der elektrischen Energie also auch mit in den Estrich fliesen.

Natürlich ist dabei noch genug Unsicherheit, die gewisse Verluste erlaubt (Die Wärmepumpe gibt nur X,X kW an - also ist es +/- 100 Watt ungenau und das zweifach also +/- 200 Watt). Zumal die elektrische Leistung ja meistens eher 10 % höher liegt.

Wie genau Vaillant den Umweltertrag berechnet, vermag ich nicht zu sagen, da es nicht per Momentaufnahme geht. Dafür braucht man das Integral über die Zeit.
 
R

RotorMotor

Friert eure Arotherm eigentlich auch so ungleichmäßig zu?
Ich konnte jetzt schon mehrfach beobachten wie sie kurz vor dem Abtauen nur in der oberen Hälfte und unten ein ganz kleiner Streifen vereist war.
Nutzt sie den Wärmetauscher gar nicht vollständig?

vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-608124-1.jpg
 
Zuletzt aktualisiert 09.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6646 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
10Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
11Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
12Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
13Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
14Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18

Oben