Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 48 Votes
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 401 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

J

Jimmytri

An alle, die schlechte Werte haben:
Es könnte sein, dass ich die Ursache gefunden habe. Um zu testen, ob es eine Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt, habe ich die Steuerung auf manuell und 10 Grad Wunschtemperatur gestellt. Normaler müsste nach einer gewissen Zeit die Vor- und Rücklauftemperatur ungefähr gleich sein.
Nach einer halben Stunde steht die Vorlauftemperatur bei 25 Grad und die Rücklauftemperatur bei 25,7 Grad. Anscheinend wird wirklich die Rücklauftemperatur falsch gemessen.
Leider ist die Heizkreispumpe jetzt aus. Hat jemand eine Idee, wie ich die länger laufen lassen kann?
Wenn sich das bewahrheitet, ist das genau die fehlende Spreizung die fehlt, um normale Daten zu bekommen.
Könnt Ihr das bei Euch auch mal testen?
Jetzt muss sich das nur noch bestätigen.
Mach ich auch gleich mal und berichte. Die Heizkreispumpe läuft dann mit 8xx l/h oder? Dachte nicht, dass die aus geht?!
 
J

Jimmytri

Vaillant sieht hier eigentlich den Kombiabscheider vor, sowohl Mikroblasen als auch Schlamm Abscheider. Ist der bei dir nicht verbaut? Ich glaube laut Vaillant muss der sogar eingebaut werden. Es kann auch sein, dass der generell für neue ANlagen vorgeschrieben ist
Bei mir ist beides verbaut worden. Kannst ja mal im Systemschema schauen.
 
W

wppv2022

Bei mir fehlten beide Abscheider. Dann hat er den Schlammabscheider nachbestellt und gemeint, in innen und Außeneinheit würde es Entlüfter geben, daher unnötig
 
W

wppv2022

Bislang ist nur Material da, nichts eingebaut, weil trotz Bestellung im Mai 2022 der Puffer für den Rücklauf nicht lieferbar ist
 
F

fred081273

Bei mir auch! Der Schlamm/Magnetitabscheider ist wichtig. Der war bei uns im Angebot, wurde dann aber vergessen und vor zwei Wochen auf meinen Hinweis hin nachgerüstet.
Ich habe oben im Bad einen Handtuchheizkörper. Den habe ich gerade mal wieder entlüftet. Also so gut scheinen die automatischen Entlüfter nicht zu funktionieren.
 
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5773 Beiträgen
Oben