Ich habe ja eher das gegenteilige Problem, also mit der 55er zu viel Leistung im Bereich 0+, aber OK...zur Frage:
Beim Flüstermodus muss man bedenken, dass nicht nur der Kompressor gedeckelt ist (auf 60% im Flusterbetrieb 40 und auf 40% im Flusterbetrieb 60) sondern auch der Lüfter langsamer dreht. Dadurch wird die Leistung quasi doppelt gedrosselt. In den Betrieb verstehe ich also dass die Leistung u.U. nicht ausreicht. Im Normalbetrieb sollte die Leistung eigentlich erreicht werden, aber Abtauvorgänge sind nun mal im Bereich +-0 und hoher Luftfeuchtigkeit unumgänglich. Da setzt die Physik eben Grenzen.
Danke, das mit dem Flüstermodus hatte ich schon verstanden (im Unitower stellt man die Absenkung ein (Default = 40) und so passt es auch zu den Kurven in den Leistungsdiagrammen, auf die ich mich beziehe).
Und eigentlich egal, was da alles gedrosselt wird, die 75er soll eben laut Leistungsdiagramm ca. 6 kW Heizleistung bei 0 Grad AT/35 Grad Vorlauf und 40% Absenkung schaffen und da liegt sie mit effektiv gelieferten ca. 5 kWh Wärmemenge pro Stunde ziemlich drunter. Es ist eben nur die Spitzenleistung und nicht die Dauerleistung, da man im Korridor +/-5 Grad um den Nullpunkt noch die Abtauvorgänge berücksichtigen muss.
Für Leute wie mich, die ohne Sicherheitspuffer ausgelegt haben, ist das eine bittere Erkenntnis. Vielleicht habe ich ja einen Denkfehler und ich wünschte, man könnten noch irgendwas machen, denn nachts ist uns die 75er bei Temperaturen unter Null mit weniger als 40% Absenkung leider zu laut (vielleicht können wir uns noch an 30% gewöhnen aber sicher nicht weniger). An hintereinander folgenden grauen Tagen ohne
solargewinne durch die Fensterscheiben brauche ich dann bereits ab -2/-3 Grad im Tagesmix "17-Stunden ungedrosselt/7-Stunden Flüstermodus" den Heizstab, damit die Zieltemperaturen nicht absinken. Das hatte ich mir anders vorgestellt!