Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 52 Votes
C

cyberthom

Hier noch mal eine Verdeutlichung, wie "schädlich" das Takten für die Effizienz ist. Gut ein drittel der Zeit des Taktes ist der COP extrem schlecht. Ab ca. 9:45 habe ich dann mein Script aktiviert.
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-618521-1.png
 
C

cyberthom

Ich fahre schon lange nur mit einem Takt am Tage.
Heute 31,6 kWh Wärme Heizen und Warmwasser und 6 kWh Strom ergibt AZ 5,25. Von den 6 kWh Strom wurde 67% durch Photovoltaik-Anlage erzeugt.
Im Februar bisher 101 kWh Strom, davon 74% mit Photovoltaik-Strom.
Temperaturen immer 22 bis 23°.
Sind das die Taktzeiten die du auf github geschrieben hast?

Übrigens, die Grafik zum Photovoltaik-Anteil zeigt hier sehr gut, dass der Photovoltaik-Anteil von SMA "schön" gerechnet wird. Die 67% würden ja nur stimmen, wenn du sonst keinerlei Verbraucher hast. Warum wird bei dir keine Grundlast angezeigt? Bei eine Grundlast von sagen wir mal 350-450 plus Geräte wie Herd usw. sinkt der Photovoltaik-Anteil deutlich.
Ich habe bei mir das so gelöst, dass ich nur den Anteil rechne, den ich sonst ohne Wärmepumpe einspeisen würde, so sieht mein Tag heute aus (ähnlicher Photovoltaik-Ertrag):
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-618526-1.png
 
C

cyberthom

Ich fahre schon lange nur mit einem Takt am Tage.
Heute 31,6 kWh Wärme Heizen und Warmwasser und 6 kWh Strom ergibt AZ 5,25. Von den 6 kWh Strom wurde 67% durch Photovoltaik-Anlage erzeugt.
Im Februar bisher 101 kWh Strom, davon 74% mit Photovoltaik-Strom.
Temperaturen immer 22 bis 23°.
Deine Kurve sieht sehr ähnlich zu meiner aus, auch 10kWp? :)
vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75-618529-1.png
 
C

cyberthom

Du hast Eco als AbsenkModus, richtig? Macht wahrscheinlich auch Sinn, die Heizkreispumpe gleich mit aus zu lassen, da man ja sonst die Kälte von draußen wieder rein holt.
Ich werde auch mal ausprobieren, die Wärmepumpe nachts gar nicht laufen zu lassen. Wenn ich schon dabei bin, könnte ich gleich mal versuchen, die MinVL Temp abhängig von der Photovoltaik-Ertragsprognose zu setzen.
 
H

Hausbau55EE

Sind das die Taktzeiten die du auf github geschrieben hast?
Übrigens, die Grafik zum Photovoltaik-Anteil zeigt hier sehr gut, dass der Photovoltaik-Anteil von SMA "schön" gerechnet wird.
Ich bin nicht auf github aktiv, somit kann man dort keine Angaben von mir finden.
Schön gerechnet ist sicher nicht der richtige Ausdruck. Wenn zur gleichen Zeit andere Verbrauchen laufen UND nicht ausreichend Photovoltaik-Strom findet eine "Aufteilung" des Stromverbrauchs statt. Die Wärmepumpe hat die höchste Priorität. Aber grundsätzlich wirst du mir zustimmen, dass der erzeugte Strom ja nicht weg sein kann. Natürlich achten wir drauf, dass Waschmaschine oder Auto nicht am Netz hängen, wenn Photovoltaik-Anlage wenig bringt. Aber irgendwann muss auch der Geschirrspüler laufen.
Ich hatte bislang 13,68 kWp, aktuell 15,20 kWp und am Wochenende kommen nochmals 2 Module in die Anlage. Dann sind es 15,96 kWp, mehr Platz ist nicht mehr.
Grundverbrauch liegt zwischen 55 bis 95 W.
 
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6398 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57

Oben