Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 427 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

F

fred081273

Hmm... Wenn du 18:00h-0:00h 16 Grad WT hast, aber MinVL 28, dann ist die reale WT bei 5 Grad AT ja 22 Grad statt 16 Grad. Ist das so gewollt und regelt sich dann automatisch aus oder kommt es da bei niedrigen Außentemperaturen nicht zu einer höheren Erwärmung?
Nein, bei einer Heizkurve von 0,2 läuft sie dann mit einer Vorlaufsolltemperatur von 28 Grad von ungefähr -4 bis +14 Grad. Erst darunter wäre die reale Vorlauf Temperatur der Heizkurve höher.
 
R

RotorMotor

Ich habe gearde mal versucht Warmwasser mit dem Heizstab zu machen.
Habe dafür den Warmwasser Bivalenzpunkt auf 50 (max) gestellt und den Heizstab auf Max 4kW.
Danach dann Warmwasser sofort aktiviert.

Leider blieb der Heizstab aus.
Hat jemand einen Tipp, was man sonst noch tun muss um den Heizstab zu aktivieren?
 
F

fred081273

Hier noch einmal die Formel (wiki):
Anhang anzeigen 78231
Ich komme da 5 Grad AT und Vorlauf von 28 auf 22 Grad WT...
Irgendwie reden wir aneinander vorbei....
Wenn ich als WT 16 Grad einstelle komme ich nach der Formel auf 20,6 Grad Vorlauf bei 5 Grad AT.
Da ich aber eine Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad habe, nimmt er halt diese.
Ich hätte gerne 28 Grad Vorlauf von -2 bis +14 Grad.
Laut der Formel hätte ich das bei einer WT=20.
 
F

fred081273

Versuch mal Folgendes (mit der 0,2er Heizkurve):
8-11: 22,5 Grad
11-17: 23 Grad
17-20: 22,5
Die 22,5 Grad Fenster werden bis ca. 8-9 Grad AT ohne takten laufen können. Mittagszeit dann bis ca. 10-11 Grad AT. Kannst die Temp auch noch höher schrauben, musst rausfinden ab wann es dir zu warm wird.

Jenachdem wo deine Abschaltgrenze liegt, bleibt dann noch etwas Zeit mit takten übrig, was ich aber vernachlässigen würde. In dem Bereich arbeitet die Heizung ohnehin sehr effizient und es soll ja auch nicht zu warm werden dann im Haus.

AT Durchheizen dann grob in der Range von 0 Grad AT => Musst du im Winter herausfinden ob das Haus auskühlt bei knapp über 0 Grad. Bei uns (KFW55) nicht der Fall.

Zudem kein MinVL, würde eher nur MaxVL setzen, falls du weißt was du grob so benötigst im Winter (bei uns reicht 29-30 Grad im Max aus, auch bei sehr geringen AT). MinVL finde ich weiterhin keine so gute Strategie, insb. nicht, wenn die Einstellung für das ganze Jahr funktionieren soll. MaxVL soll dann einschränken, dass du im Falle vom Durchheizen (also Temp <0 Grad) dann keine unnötig hohen Vorlauftemperaturen fährst.
Ich.probiere das mal, danke Dir!
 
R

RotorMotor

Leider blieb der Heizstab aus.
Hat jemand einen Tipp, was man sonst noch tun muss um den Heizstab zu aktivieren?
Oh man, "Zusatzheizung" muss natürlich auch noch für Warmwasser aktiviert sein.

Das heißt ich konnte heute das erste mal mit Heizstab den Photovoltaik Überschuss in den Speicher packen.
So kann ich jetzt Legionellen mit der Sonne beseitigen!
Muss es nur noch regeln. Auch den Verlauf fand ich noch etwas komisch. Als wäre es zum Ende hin immer weiter mit der Leistung runter gegangen.
Und am Ende hat es dann nur noch mit der Wärmepumpe gearbeitet?
Werde jetzt mal alle Heizstabdaten noch in mein Logging einarbeiten.


@cyberthom : Absolut großartige Arbeit, vielen Dank!
 
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6260 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
2Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12

Oben