Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 733 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

M

Martin62

Das hängt natürlich von dem Zustand der Verteiler ab und kann man aus der Ferne natürlich nicht beurteilen.
Der Pufferspeicher kommt in Reihe in den Rücklauf am besten nach dem Heizkreis vor dem Unitower. Das sollte aber dein Heizungsbauer alles wissen, würde ich mal behaupten.
 
M

Martin62

der 45l Puffer ist m.W. im Rücklauf aber im Unitower verbaut.
Erst der 100l ist ein extra Teil.
Ist abhängig wie man das einkauft. Wenn der Speicher speziell für den Unitower gekauft, dann kann oder besser, sollte er nach Anleitung eingebaut werden. Ich habe mein Puffer auch separat, da noch vorhanden.
 
W

WillWPhaben

Danke euch!
Es handelt sich um den Pufferspeicher VP RW 45/2 B, der separat steht.

Also im Rücklauf hinter dem Heizkreisverteiler und vor dem Unitower? Scheint mir auch am sinnvollsten, da der dann bei der WW-Bereitung außerhalb der Heizsaison außen vor bleibt.

Zur Erneuerung der 25 Jahre alten Heizkreisverteiler: ich habe einen Festpreis und der HB streubt sich, die beiden Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung zu tauschen. Frage mich nur, wie er den hydraulischen Abgleich mit den alten Dingern machen will, so ohne Durchflussanzeigen und Einstellmöglichkeiten...
 
I

Ichbins01

Danke euch!
Es handelt sich um den Pufferspeicher VP RW 45/2 B, der separat steht.

Also im Rücklauf hinter dem Heizkreisverteiler und vor dem Unitower? Scheint mir auch am sinnvollsten, da der dann bei der WW-Bereitung außerhalb der Heizsaison außen vor bleibt.

Zur Erneuerung der 25 Jahre alten Heizkreisverteiler: ich habe einen Festpreis und der HB streubt sich, die beiden Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung zu tauschen. Frage mich nur, wie er den hydraulischen Abgleich mit den alten Dingern machen will, so ohne Durchflussanzeigen und Einstellmöglichkeiten...
was soll sich denn ändern, klar Hydraulik ändert sich, aber das betrifft dann ja jeden Raum und sollte passen wie vorher bzw. wirst du dann eh nach Wärmebedarf die Räume abgleichen
Denke der wird dir einfach eine Unterschrift geben und gut ist, evtl. noch eine Berechnung der Räume
 
M

Martin62

Auf jeden Fall würde ich noch einen Magnet & Schlammabscheider im Rücklauf kurz vor dem Unitower mit einbauen.
 
Zuletzt aktualisiert 22.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6205 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler 12

Oben