Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 51 Votes
andimann

andimann

Moin,

sorry, wenn ich mich in eure Diskussionen der tieferen Steuerungsdetails einklinke. Wie in einem anderen Thread beschrieben betreiben wir gerade Überlegungen unsere Gasheizung rauszuschmeißen und auf Wärmepumpe umzurüsten.

Nach so einigen enttäuschenden, bis absurden Angeboten warte ich nun gerade auf das Angebot eines Vaillant Menschen. Er rechnet gerade noch an der passenden Heizungsgröße. Denke, es wird auf eine Abwägung zwischen der 75er und der 105er hinauslaufen.

Wir haben laut Berechnung 9,7 kW Heizlast, verbrauchen aber nur etwa 12000 kWh Gas (inkl Warmwasser), was auf eine reale Heizlast von etwa 6,6 kW hindeutet.

Zu meiner Frage:
Wenn ich mir die Leistungsdaten ansehe, fällt auf, dass die Leistungen bei A2 am niedrigsten sind. Bei -7 sind die dann wieder deutlich höher. Da ist also offensichtlich ein Heizstab mit eingerechnet. Ist das der Heizstab im Innengerät? Oder hat das Außengerät auch noch einen Heizstab?

1697718897384.png


Danke und viele Grüße,

Andreas
 
C

cyberthom

Moin,

sorry, wenn ich mich in eure Diskussionen der tieferen Steuerungsdetails einklinke. Wie in einem anderen Thread beschrieben betreiben wir gerade Überlegungen unsere Gasheizung rauszuschmeißen und auf Wärmepumpe umzurüsten.

Nach so einigen enttäuschenden, bis absurden Angeboten warte ich nun gerade auf das Angebot eines Vaillant Menschen. Er rechnet gerade noch an der passenden Heizungsgröße. Denke, es wird auf eine Abwägung zwischen der 75er und der 105er hinauslaufen.

Wir haben laut Berechnung 9,7 kW Heizlast, verbrauchen aber nur etwa 12000 kWh Gas (inkl Warmwasser), was auf eine reale Heizlast von etwa 6,6 kW hindeutet.

Zu meiner Frage:
Wenn ich mir die Leistungsdaten ansehe, fällt auf, dass die Leistungen bei A2 am niedrigsten sind. Bei -7 sind die dann wieder deutlich höher. Da ist also offensichtlich ein Heizstab mit eingerechnet. Ist das der Heizstab im Innengerät? Oder hat das Außengerät auch noch einen Heizstab?

Anhang anzeigen 82423

Danke und viele Grüße,

Andreas
Bei der Rechnung ist der heizstab nicht dabei.
Ich hatte in den Jahren zuvor mit meiner Gasbrennwert Therme inkl. Warmwasser zw. 13.000 und 15.500 verbraucht. Ich habe eine 55er arotherm plus, die reicht locker. Schau dir die Beiträge zum Thema takten an, das wird unso schlimmer je stärker die Wärmepumpe überdimensioniert ist. Ich hatte auch nach der Berechnung kurz überlegt eine 75 zu nehmen. Ich bin froh, dass mich mein Heizungsbauer davon angebracht hat
 
C

cyberthom

Hmm... ich weiss nicht wie ich das hier einstellen soll. txt Dateien kann ich nicht hochladen. Den Text als Code in einem Spoiler nimmt er nicht, da es mehr als 60000 Zeichen sind. Ich könnte es auf mein github hochladen
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6163 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
8Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
14Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20

Oben