Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

5,00 Stern(e) 53 Votes
Zuletzt aktualisiert 12.02.2025
Sie befinden sich auf der Seite 899 der Diskussion zum Thema: Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
>> Zum 1. Beitrag <<

E

ElGordo

Nein im laufenden Betrieb. Nachdem der F.733 das erstemal kam, habe ich den FI rausgemacht, gewartet und die Anlage neu gestartet. Dann lief sie und ich habe mich durch die Werte geklickt. Irgendwann ging dann der Niederdruck auf 0 und die Überhitzung stieg an. Dann kam sofort F.733 und die Anlage ist gestanden.
 
L

Lupo007

Meine Platine in der Hydraulikstation war im November platt, wurde getauscht, habe aber immer noch alle Daten von 09/2024 weg in der App.
Es geht nur um die Daten des Heizstabs (Stromverbrauch, erzeugte Wärme, Betriebslaufzeit, Ein/Aus-Zyklen) die sind bei mir aktuell weg. Hast Du die noch? Die Daten der Außeneinheit sind unverändert. In Summe fehlt jetzt ein kleiner Teil, denn auch der Leerlaufstrom von 3W im Unitower hat aufs ganze Jahr gesehen einen Beitrag.
 
E

ElGordo

Und was war dann der Fehler? Oder war es nur ein Schluckauf?
Kältemittelmangel und als Fehler wurde F.733 angezeigt.
Es geht nur um die Daten des Heizstabs (Stromverbrauch, erzeugte Wärme, Betriebslaufzeit, Ein/Aus-Zyklen) die sind bei mir aktuell weg. Hast Du die noch? Die Daten der Außeneinheit sind unverändert. In Summe fehlt jetzt ein kleiner Teil, denn auch der Leerlaufstrom von 3W im Unitower hat aufs ganze Jahr gesehen einen Beitrag.
Ich habe die Hydraulikstation. Aber die Steuerung sollte die gleiche sein wie beim Unitower. Meine Daten waren nach 3 Tagen wieder in der App. Heizstab lief 1 Std bei Inbetriebnahme, Ein/Aus Zyklen 1. So steht es in der App. Inbetriebnahme war 09/2024, in der App sind die Daten im September drinnen. Platine wurde im November getauscht.
 
L

Lupo007

Heute war der WKD u.a. wegen F.733 bei mir. Sehr freundlich und kompetent, ob's was gebracht hat, wird sich zeigen.
Hat nicht lange gedauert, schon habe ich den nächsten Fehlereintrag mit kurzzeitigem Heizstabeinsatz bei aktuell +3,5 Grad. Also wieder die Tour mit dem WKD, es wird langsam anstrengend.
 
Zuletzt aktualisiert 12.02.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6507 Beiträgen
Oben