Hallo
@Martin62
ich kenne deine Heizleistung nicht, habe jedoch ein Diagramm gemacht.
grüne Linie wäre meine bei einer Heizleistung von 6kW mit den verschiedenen Spreizungen nach der Formel die vorher geschrieben habe:
Bei dir 3K Spreizung wären das bei 6kW Heizleistung 1721,6 Liter Durchfluss
Anhang anzeigen 84917
6 kW Heizleistung wird in Verbindung mit einem 75/6er Set-up in der Praxis so gut wie immer zu einer höheren Spreizung als 3K führen (ca. 4,5-6K). Vor ein paar Monaten hatte ich das Thema in der Praxis einschl. der bekannten Formel hoch und runter dekliniert. Fazit: so viel Durchfluss wie möglich ist meist die beste Variante, aber viel mehr als der spezifizierte Maximaldurchfluss von 1.200 l/h kaum noch zielführend.
Nur wo genau ist das Problem? Die Spreizung gibt man nicht vor, die ergibt sich aus dem Wärmeleistungsbedarf des Hauses (auf Basis einer Raum-Zieltemperatur, Wärmeverlust und AT), Heizleistung des Wärmeerzeugers und Durchfluss als Ergebnis des Schnittpunkts von UWP-Kennlinie und Rohrnetzkennlinie.
Die wenigsten holen aus einem abgeglichenen Rohrnetz, v.a. im Altbestand mit der Serien-UWP die 1.200 l/h raus (ich unterstelle eine richtig dimensionierte 75er mit entsprechend großem Rohrnetz) und landen dann vielleicht bei 1.000-1.100 l/h. Und selbst wenn's weniger ist, solange das Haus warm wird, ist's meist gut genug.
@meierchen006 , Du bist echt gründlich aber ich habe den Eindruck, Rechnen und Grafikenerstellen ist Dein Hobby und es kann einen auch irgendwann schwindelig machen, was Du Dir alles überlegst. Fokus ist das Wichtigste: 1. Guter Heizungsbauer mit Erfahrung bei WPs, 2. Gute Auslegung (die hast Du schon mit der 55er) und dann Vertrauen, das wird!