Baukosten gehen aktuell durch die Decke

5,00 Stern(e) 264 Votes
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Sie befinden sich auf der Seite 1262 der Diskussion zum Thema: Baukosten gehen aktuell durch die Decke
>> Zum 1. Beitrag <<

F

fromthisplace

Unser Sanitärer plant die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe mit 35°C und Verlegeabständen von immer 20 cm.
Ich habe danach meinen Wunsch nach einer Mehrkostenberechnung für um die 30°C gefragt. (siehe Anhang)
Diese habe ich ohne weitere Erklärung erhalten. Bevor ich mit ihm ins Gespräch/die Diskussion gehe, hätte ich gern folgende Punkte geklärt:

1) Ich verstehe es so, dass unter dem Punkt "Länge" die geplante Rohrlänge des Raumes angegeben ist. Wenn dort mehrere Heizkreise geplant werden, muss ich die "Länge" mit diesem Faktor multiplizieren. Stimmt das so?
2) Ich verstehe, dass mehr Material (Leitungen, Verteiler, Tackerclips) und mehr Arbeit zu Buche schlagen. Habe ich etwas vergessen?
3) Wenn ich 1) richtig verstanden habe, komme ich auf eine Gesamtlänge von 1.059,71 m und 17 Heizkreisen bei 35°C und 1.929,2m und 27 Heizkreisen bei 28°C Vorlauftemperatur. Die Differenz beträgt 869,49 m Rohre und 10 Heizkreise mehr.
In welcher Region sollten wir für diese Mehrleistung zum aktuellen Stand preislich liegen? Gehen hier die Baukosten durch die Decke oder ist dieses Gewerk hiervon nicht betroffen?
baukosten-gehen-aktuell-durch-die-decke-596090-1.png

baukosten-gehen-aktuell-durch-die-decke-596090-2.png
 
se_na_23

se_na_23

Die automatische Verriegelung mit A-Öffner der Haustüre ist 40€ günstiger geworden als geplant...

OT: Unsere Kaffeebohnen sind auch von 20,30 auf 19.80 gefallen ^^
 
R

RotorMotor

@fromthisplace in der neuen Variante sticht vor allem das Bad raus. Da bleibt es kalt...
Die Pläne werfen einige fragen auf. Wenn du da tiefer ensteigen willst mach am Besten einen eigenen Thread auf.
 
F

fromthisplace

ach ja: Die Variante mit 28°C Vorlauftemperatur soll 3.980 Euro mehr kosten.

@fromthisplace in der neuen Variante sticht vor allem das Bad raus. Da bleibt es kalt...
Die Pläne werfen einige fragen auf. Wenn du da tiefer ensteigen willst mach am Besten einen eigenen Thread auf.
Mir reicht erstmal eine Grobeinschätzung: Sind die 3.980 Euro gerechtfertigt?

Über Details freue mich mich sehr hier:
https://www.hausbau-forum.de/threads/sanitaer-rohbaubegehung-worauf-sollen-wir-achten.43980/page-4 :)
 
X

xMisterDx

Wenn du mit 28°C statt 35°C Vorlauf, sagen wir 15% effizienter heizt, verbrauchst du statt (150m²*35kWh/m²/a) 5.250 kWh nur noch 4.462 kWh pro Jahr.
Was natürlich gelogen ist, weil ein wesentlicher Teil der Wärme in Niedrigenergiehäusern fürs Warmwasser draufgeht, aber egal. In kWh Strom also eine Ersparnis von 197 kWh (788 kWh Wärmeersparnis bei einer Jahresarbeitszahl von 4). Bei 40 Cent/kWh Heizstrom also knappe 80 EUR Ersparnis pro Jahr.

Kann man sich ausrechnen, wann sich die 4.000 EUR Aufpreis amortisieren. Du wirst ziemlich alt werden müssen ;)

Ich mag mich da auch täuschen... aber nachdem ich gesehen habe, dass die Putzer ihre Baugerüste/Querträger ohne mit der Wimper zu zucken auf Stromleitungen stellen, die auf dem Boden verlegt sind... da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Estrichleger beim Einbringen von Zementestrich es schaffen bei einem Verlegeabstand von 10cm (und weniger) nicht auf die Heizschläuche zu trampeln...
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Nr.ErgebnisBeiträge
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35

Oben