S
Smarti99
Die 8ter hätte perfekt gepasst. Da kann sich der Sanitär schon über den nächsten Auftrag freuen : Austausch der Wärmepumpe nach 5 Jahren weil sie sich tot getaktet hat.Oh Mann...eigentlich nicht abschweifen, aber ok, nur kurz, dann bitte BTT.
Es ist (oder wir sind besser gesagt dabei) ein sanierter Altbau. Berechnung lag bei 7,9KW. Eine 8KW wäre zu knapp, die 9er war vom Preis mit der 13er fast gleich, zumal 45% BAFA Förderung auch noch mit reinspielt. Lieferbarkeit ebenfalls ungewiss bei allem zwischen 8-12. Die große war zumindest bis auf die Außeneinheit sofort verfügbar. Zudem hat sie eine höhere Effizienz bei kalten Temperarturen, sprich, die Zuheizung der oder des "Heizstabes" beginnt erst bei (jetzt muss ich schätzen weil ich es nicht mehr zu 100% genau weis) -10°C, bei kleineren Anlagen schon eher.
Des weiteren soll die Anlage im Hochsommer auch kühlen können, was kleinere wohl nicht oder zumindest nicht in dieser Effizienz können.
Das alles sind Infos aus der Beratung durch meinen Sanitär.
Ich fühlte mich vom Sanitär sehr gut beraten, kenne den auch privat und schätze ihn als kompetenten Partner. Ich denke nicht das er mich übers Ohr haut, sonst bekommt der kein Bier bei der Einzugsfeier.
Vorher bekommt er noch einen Anruf von dir : Warum habe ich so horrent hohe Stromkosten?
Plot twist : Weil die Wärmepumpe taktet und immer auserhalb des optimalen Betriebsbereiches betrieben wird.
In der Realität ist die Heizlast noch 30 Prozent niedriger weil solare und interne Gewinne nicht berücksichtigt werden in der DIN 12831